不能与S7-200 SMART通信的原因终于找到了
回复 | 人气 | 打印
银光人生—华 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-01 09:52:31 楼主

                        不能与S7-200 SMART通信的原因终于找到了

初次接触这款PLC,今天准备测试,昨天安装好PLC和屏软件。

PC台式机和PLC之间使用网线连接,寻找不到PLC,后来百度下,设定下图,重启计算机之后可以连接上PLC。

不需要改变台式机的IP,台式机IP192.168.16.。。。


下图修改下:

下图寻找不到PLC:

下图可以找到PLC:


分享到: 收藏 回复 举报
工控极菜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-01 11:33:27 1楼
 

前两天跟公司申请一台smart来玩玩,也遇到楼主一样的问题。也是百度解决了。哈哈

  回复引用举报
江湖再见-余辉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-01 12:14:41 2楼
 

192.168.2.1是PLC的IP地址么   不设置PLC   怪不得连不上呢

  回复引用举报
银光人生—华 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-01 12:17:30 3楼
 


引用 江湖再见-余辉 的回复内容: 192.168.2.1是PLC的IP地址么   不设置...


不需要改变台式机的IP,台式机IP192.168.16.。。

  回复引用举报
沐掌柜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-31 15:40:10 4楼
 

楼主东西很好,好东西,分享一下。

  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-01 10:23:04 5楼
 

     M02型PLC最新升级 内部集成modbus mode RTU,支持STEP 7-MicroWIN SMART编程

     既可以用S7-200的编程软件STEP 7 MicroWIN来编程,调试,上下载程序;也可用S7-200 SMART的编程软件STEP 7-MicroWIN SMART来编程,调试,上下载程序,内部集成内部支持Modbus RTU模式,无需编程,只需在网页上填表即可,省去了不少编程上的工作,而且对于多个主从站通讯方式,是十分便捷的,这对于原来需要编程,然后调用Modbus库文件来说,是非常有优势的。而且原有的方式还有可能对于V区数据发生冲突,有可能交叉,而这种填表的方式,不用考虑这些问题。

CP243(remote).jpg






  回复 引用 举报
haitaoyu5172 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-20 07:35:22 6楼
 

小白刚入行 正在学习中

  回复 引用 举报
loner0000 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-20 08:20:55 7楼
 

感谢分享,新人学习了

  回复 引用 举报
小黄先生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-20 15:22:36 8楼
 

谢谢楼主分享,下载看看,希望可以用在实际应用当中

  回复 引用 举报
ljc19861110 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-30 14:02:44 9楼
 

感谢分享,新人学习了

  回复 引用 举报
灰暗人生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-11 16:49:21 10楼
 

收藏收藏,谢谢楼主分享

  回复 引用 举报
遗忘时间 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-12 16:39:23 11楼
 

 西门子PLC S7-200 SMART是西门子一款用于小型自动化项目的产品,它广泛的应用在各行各业的自动化领域中