FX3U-485ADP-MB与称重仪表(阜蚌YH8016)进行MODBUS-RTU通讯报错204 点击:1250 | 回复:2



xunweisu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年2月21日
发表于:2016-02-21 20:28:43
楼主

如下图程序,触发M300后,485模块RD,SD有闪烁,D8402报错204,8403无报错。

(204错误:奇偶校验出错、溢出出错、帧出错)

请大神帮忙看下原因,谢谢

我只需要从仪表中读取峰值显示值

程序代码

仪表通讯格式

 




xunweisu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年2月21日
发表于:2016-02-21 20:30:38
1楼

那位大神帮忙看看

  1. 我要读取仪表0*55里的数值,是不是地址就是H55?

 

wisexdh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2016-02-22 14:05:04
2楼

是以字节方式发送还是字的方式发送的呢?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师