料车变频输出不换向 点击:1205 | 回复:12



流月—王者之师

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 1448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5927
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2016-02-14 14:01:48
楼主
求助帖20分-未结帖

丹佛斯变频器拖动石灰窑料车,偶有出现换向不转换(料车接料后该上行,电机输出为下行),导致松绳开关动作。上位机检测的电流为电机额定电流的1.4倍左右。正常启动时,电流为额定电流的1.5倍。求解?




流月—王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 1448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5927
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2016-02-14 16:22:25
1楼

电机功率为75KW的佳木斯电机,配备的变频器为90KW。

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2016-02-15 11:48:50
2楼

叙述有点笼统 主要看你控制回路 依据控制回路分析故障如何产生的

流浪在天涯_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2016-02-15 13:35:25
3楼

按照电气故障维修流程进行电气控制回路检测:1、查出哪些回路通过控制变频器来实现电机的正反转?2、电机正反转换向异常时,检查控制回路中是否有错误动作现象?3、如果在换向异常时,控制回路中的各元器件信号及动作都正常,则需要检查变频器内是否有故障?4、最后还需要确认变频器的控制方式是否正确?

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-02-15 13:40:01
4楼

楼主可以对着图纸分析一下,设备是靠什么完成转换的啊!!!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-02-15 14:08:37
5楼

变频器参数设置错误                    

流月—王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 1448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5927
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2016-02-16 16:31:28
6楼


回复内容:

对: 流浪在天涯_1 按照电气故障维修流程进行电气控制回路检测:1、查出哪些... 内容的回复!

现场刚刚生产几个月,竣工图尚未交付。根据程序查看,应该是程序给出的上行下行信号;电机正反转换向异常时,变频器没报警,松绳动作报警,当时程序没来得及看;怀疑变频器有故障,出故障时,没在变频器前,不知道他的输出对不对,变频器有小图标和转速有正反显示的;控制方式应该是正确的,因为生产几个月了,这个问题也就出现过几次,不过最近出现的频繁了点(尤其是刚刚恢复生产的时候,有时接连出现2次)。

woshiziyouren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2016-02-19 16:23:36
7楼

是面板控制,还是多功能端子控制的啊

流月—王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 1448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5927
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2016-02-19 16:45:05
8楼

端子控制的。                                                

胡子家电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:366
  • 注册:2013年12月28日
发表于:2016-03-09 20:42:23
9楼

变频器的正反转是由外接的接触器接通不同的端子而实现的,这个毛病像是这个换向接触器接触不良引起的。

技术人员

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:862
  • 注册:2008年7月30日
发表于:2016-03-21 21:49:15
10楼

呵呵触电接触不良或者是接触器线圈有磁性 ,你应该看看是不是电机制动系统有故障

sunun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2002年11月11日
发表于:2016-04-04 14:01:25
11楼

我感觉,应该是变频器输出转矩不足,无法在短时间内完成换向动作,系统是开环,换向时出现短时倒拉,电机处于发电状态,由于出发了机械限位,造成停车。楼主可观察一下,换向后,虽然电机的转向没有变,但是不是处于减速过程中?如果上述现象存在,那就要考虑变频器输出转矩的调整了,供参考

杰≌哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2014年7月16日
发表于:2016-06-10 20:54:57
12楼

感觉是启动转矩不足,造成后溜现象。