和利时macs6.5.2如何读取OpC客户端已经连接好的数据? 点击:2971 | 回复:5



txcc1111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:22
  • 注册:2012年1月23日
发表于:2016-02-05 14:34:20
楼主

OpC客户端,已经给我连接上了第三方opc server。


如何在和利时macs6.5.2中,读取OpC客户端已经连接好的数据?比如图中这个tag_1。

请看清楚 ,OpC客户端连接第三方opc server,这步我已经实现了。。。我的问题是,,如何把 连接好的io在组态界面显示出来




Q&A

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2016-04-12 21:44:49
1楼

还有一半的工作没做呢!客户端还要设置与服务器端的网络设定,端口,看你的状态栏的读、写异常 ,就知道没与和利时的服务器间建立映射呢!

Q&A

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2016-04-12 21:47:40
2楼

1、在服务器内部添加中间AM\DM变量,

2、在OPC客户端中添加对应的映射关系

3、OPC客户端与服务器间的网络设置要正确设定。

18502325814

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2016年3月07日
发表于:2016-04-20 21:21:01
3楼

如何在内部添加中间变量AM呢???

我在数据库组态中添加了AM变量,但是不知道怎么在控制器算法组态中调用该变量。

AM变量确实是可以读写,我试过了。但是确实是不知道怎么建立AI和AM之间的映射,


我在控制器算法的输入块中输入AM的点名,但是是重新声明一个变量名,而不是数据库

组态中的AM点。


我用OPC可以读写AM的值。但是无法将AM值映射给AI,所以整个工程来说AM没起到什么作用。



求大神指导~!~!



回复内容:

对: Q&A 1、在服务器内部添加中间AM\DM变量,2、在OPC客... 内容的回复!


想不出昵称

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2017年4月01日
发表于:2018-02-14 15:57:52
4楼

谢谢楼主分享 

liuabay

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2010年5月20日
发表于:2018-05-16 22:09:03
5楼
用的什么server啊