s7-200 smart自带的485口可以作为profibus-dp口么? 点击:10687 | 回复:10



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-02-04 11:33:22
楼主

想用200 smart PLC通过profibus-dp连接第三方设备,我看200 smart的样本上关于它自带的485口也没说可以当成485口来使用,而且样本上说如果要实现Profibus-dp,有专门的profibus-dp模块。是不是自带的这个485口不能当做profibus-dp口来使用?

1.s7-200 smart自带的485口可以作为profibus-dp口么
不可以。
s7-200 smart自带的485口可以与HMI及TD(文本显示器)进行PPI通讯,支持自由口及包括西门子提供的USS和MODBUS 库的通讯。
2.新版本的CPU(V2.1)s7-200 smar CPU支持两个EM DP01模块进行profibus-dp与HMI通信。




暖枫1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年7月21日
发表于:2016-02-18 16:55:23
1楼

说的不错说的不错说的不错

wuhuilykken

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1464
  • 注册:2016年2月18日
发表于:2016-02-18 20:44:11
2楼

谢谢楼主 分享资料一定好好学

巴布

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2016年2月06日
发表于:2018-11-15 13:21:44
3楼

还有关键的是EM DP01模块只能做从站,想用它与下层的设备通讯是不可能的

蓝天小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 546回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:827
  • 注册:2018年8月07日
发表于:2018-12-07 10:09:29
4楼

对于200真没有怎么用过

aefvg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 100回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:547
  • 注册:2015年3月21日
发表于:2019-07-06 10:57:35
5楼

对于200真没有怎么用过


晓[嘿哈]明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2019年4月17日
发表于:2019-07-06 17:09:25
6楼

经常是用S7-200smart

z26351910

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:41帖 | 1894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2019-07-07 10:35:03
7楼

感谢楼主分享,感谢共享知识

我有一个傻丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 285回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:209
  • 注册:2016年12月26日
发表于:2020-04-16 09:51:08
8楼

感谢楼主分享


liuyingqing139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1496回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-10-20 16:39:45
9楼

说的不错说的不错说的不错

huahua123123

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2009年5月29日
发表于:2020-10-20 21:14:03
10楼

非常感谢楼主的无私分享!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师