三菱DIV指令问题 点击:538 | 回复:3



AAA5550431

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2013年9月03日
发表于:2016-01-15 20:26:19
楼主

问大神三菱DIV指令除数是D时报错6706 该什么解决?谢谢




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-01-16 08:12:01
1楼

=====================================================================================================


错误代号(D8067) 6706

错误信息 操作错误

错误的步号 D8069

LED状态(RUN) ON

LED状态(PROG.E) OFF

PLC运行状态 RUN

诊断时间 PLC处在RUN状态下

错误现象及原因


应用指令操作的要素号码范围和数据的值溢出。


解决方法


该错误在操作执行期间发生,重看程序或请确认应用指令的操作数的内容。


即使语法或回路设计正确,也可能会发生操作错误。


(例如)


T200Z是一条合法的语句,但运算结果假如Z=100的话成为T300,要素号码溢出。


Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-01-16 08:12:48
2楼

你也可以把程序截图传上来让大家看看。

AAA5550431

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2013年9月03日
发表于:2016-01-16 20:08:27
3楼

D2如果改成常数K就没事


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师