三相四线70平方毫米铝芯线最大负载多少 点击:15827 | 回复:7



安全督察

    
  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-01-07 20:33:49
楼主

        一家工厂进户线为3*70+1*50三相四线铝芯线,变压器为公共315KVA变压器,低压侧为交流400v输出,负载终端距离变压器距离215米,试问该终端最大能带动多少负载?

(可以根据最大温升下的最大载流量;也可以按照最大电压损失法)




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-01-07 20:48:55
1楼

应该两个都计算一下,按小的来选择。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-01-07 22:05:21
2楼

楼主是埋入地下还是架空,埋入地下165A,架空200A

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-01-08 08:15:57
3楼

低压电动机功率电流电缆选型对应表    

功率(KW)    电流(A)    电缆选用(最佳)    电缆选用(最小)    

1.1    2.2       4*2.5    

2.2    4.4       4*2.5    

3    6.2       4*2.5    

4    8.2       4*2.5    

5.5    11.1       3*4+1*2.5    

7.5    14.3       3*4+1*2.5    

11    21.6       3*6+1*4    

15    30.1       3*10+1*6    

18.5    36.5       3*16+1*6    

22    40.5       3*16+1*6    

30    57.6       3*25+1*16    

37    69.9       3*25+1*16    

45    83.9       3*35+1*16    

55    97.2       3*50+1*25       3*35+1*16    

65    104.7       3*70+1*35       3*50+1*25    

75    139.6       3*70+1*35       3*70+1*35    

90    166       3*95+1*50       3*70+1*35    

110    217       3*120+1*70       3*95+1*50    

132    238       3*150+1*70       3*95+1*50    

200    351       3*240+1*120       3*185+1*95    

220    389       3*240+1*120       3*185+1*95    

280    489       2*(3*185+1*95)       2*(3*185+1*95)    

315    556       2*(3*185+1*95)       2*(3*185+1*95)    


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-01-08 09:56:48
4楼

70mm²铝电缆单根直流电阻约0.09Ω,通过200A电流压降18V,高于10%(220V),所以按供电容量不超过200A设计。

长距离供电,应该按电压降在规定以内设计。

带多大负荷是另外的问题。跟负载性质、同期系数、需要系数和功率因数有关。

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-01-08 14:27:33
5楼

引用 李纯绪 的回复内容: 70mm²铝电缆单根直流电阻约0.09Ω,通过200A...

 谢谢李工!

200多米的线路终端,实际电压只有372V,22KW空压机启动后364V,气压达到0.8后电压就350啦!造成空压机电脑控制器报警停机!郁闷!一天要搞3次以上!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-01-08 15:34:36
6楼

变压器分接开关调节一下,看看是否可以提高变压器的输出电压解决问题。

引用 安全督察 的回复内容: 引用 李纯绪 的回复内容: 70mm²铝电缆单根直流电...

 

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-01-08 19:42:28
7楼


回复内容:

对: 安全督察 引用 李纯绪 的回复内容: 70mm²铝电缆单根直流电... 内容的回复!


我计算的电阻值是纯铝材料的,现在买的电缆,估计电阻值要乘1.5。

并联适当电容,能提点电压。