小弟我现在要把PT100信号送入一个变送器转模拟量,再通过MODBUS的模拟量模块传给PLC,现在有个问题不是很了解。
所有PT100的温度和电阻信号是不是都是如图所示
另外,变送器有很多量程,比如0-50,-50-150之类,是不是我不管接入怎么样的PT100,变送器都会按模拟量的上限对应温度上限,下限对应温度下限输出。
另外,大家一般用4-20MA多还是0-10V多,4-20MA的是可以减少干扰,但我上次在另外地方用了这个信号,导致现场调试排查故障时检查这个信号不是很方便,还要把原接线端拆下,再用万用表量,如果用电压信号我就可以直接量了。
简单问题复杂化
首先热电阻信号,可以直接使用三芯屏蔽电缆直接传输到PLC端然后使用对应的模块即可,这样可以省去了变送器、总线模式,再者也不需要变送器的校准和量程范围设定的对应,还有可以省掉了PLC的MODBUS模块和协议,最后在编程、监控以及维护维修方面会大大的简化,处理故障可以快速省时省力。
电流信号传输是为了消除传输线缆的电阻对于信号的衰减功能,对于抗干扰也比电压信号好。
前人总结的经验,我们可以不用去怀疑了,电流信号为什么能够大范围的普及应用,前辈们早从使用中总结出了经验。
至于电流信号万用表检测中要拆线串入的现象,你可以不用电流档测量,使用电压档测量,其对应的电流信号4-20毫安,对应于电压1-5V。