power flex 40 变频器用作升降台不能精确定位,求助 点击:628 | 回复:4



半块砖头

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2015年10月27日
发表于:2015-12-15 21:44:31
楼主

power flex 40 变频器用作升降台,怎么设置抱闸参数,或者有没较好的办法解决升降台到位又下降的情况,有用制动电阻,求大神帮忙!

  

  谢谢




213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2015-12-16 05:24:43
1楼

参数里有个设置 使用制动电阻,

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-16 07:59:40
2楼

变频器又没有定位功能,怎么能定位呢!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-16 08:00:37
3楼

必须有机械抱闸才行。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-12-16 08:40:19
4楼

首先变频器停车对电机制动,此时机械刹车刹车断电实行制动,变频器再停止对电机的软制动即可