超人学plc
将PLC程序导入PLC,画面导入触摸屏。发现触摸屏上出现 NO device response 。参数设置如图。求各位工程师帮忙!
乖乖小笨熊
有问题,找显控............
丰李
检测通信方面的设置,比如波特率、奇偶校检位等
同时测试你用的通信电线是不是对的?
见你
我刚用欧姆龙cp1e N系列也出现这种情况,最后检查是通讯线接错了!我用的是RS232
很有可能是通讯线的问题,因为欧姆龙的线序接法是不同的
24dong512
找显控的高工们!~!!!!
深圳显控范工
据我的经验:地址参数设置有问题
zhuxuwen
看看通讯线还有地址参数有没有弄错
chenyoujin99
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh