变压器这么接啥意思 点击:3076 | 回复:20



fyc871356965

    
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2015-11-08 18:18:00
楼主

这是一台国外设备,国外电压是三相440V,单项就是440除以1.732也就是250V,现有一只150VA变压器是220输入,输出20V 和24V两种电压,如果照图纸上那样接,是什么意思?,我问了工程师,他有也没说个大概,说这样接了功率会变大,求大神们给讲解讲解!图纸有些地方有些问题,但不影响大概方向!变压器啥意思啊!解释降到220V ?

 




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-11-08 21:28:27
1楼

楼主的描述  怎么感觉很模糊   没明白怎么回事

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-11-09 20:14:24
2楼

自耦变压器原理。

这种应用是不严谨的,投机蹊跷,因为11--12绕组与13--14绕组之间的绝缘电压是不够的,达不到隔离变压器的要求。

变压器初级是220V,电源电压是250V,他是把11---12绕组的20V电压 ”顺接“ 到初级绕组,也就是可以接受220+20=240V电压,这样接250V电源,也能在220V(0---1绕组)得到250/240*220=229.2V电压,以供230V60Hz(220V50Hz)交流接触器使用。

估计是原装的变压器损坏了,你们给临时搞的临时方案吧。规矩点还是使用原来那种初级多抽头的变压器。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2015-11-09 20:18:52
3楼

引用 第五纪冰川 的回复内容: 自耦变压器原理。这种应用是不严谨的,投机蹊跷,因为11...

 不是,设计就这样设计的!看不明白

候鸟在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2015-11-09 21:25:17
4楼

可以这样用,实际当中20和220V漆包线耐压等级差不多,只是粗细差别

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-11-09 22:06:38
5楼

输出20V是原边绕组相当于自耦输出部分,当变压器输入220V时,副边可以输出24V电压。这样做是不是变压器可以减少绕组数量。

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-11-10 08:03:42
6楼

楼主你好,图画错了,变压器没有错,放了他吧。


实际变压器220VAC输入,你应该能接正确。

20VAC,24vac两路输出,你根据实际电路电压要求分别接出来,也没问题。

图画错了,你图片的变压器不是图纸中的变压器。

下面的220估计是别的地方需要一个220V火线,按说画图的人没这么吊

上面的20V,变压器内部不是这么做的。

我可不可以说,画图的人没找到变压器元件,随便搞了一个做做样子呢?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-10 08:29:39
7楼

这是变压器的正常应用。220V线圈、20V线圈和24V线圈,3个线圈随便组合。都串起来就可以接到264V电源,能得到220V、240V、44V、24V、20V和224V电压,还可以得到200V、4V和176V电压。加减法的事,一年级的算术。

寒冰_857

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年2月27日
发表于:2015-11-10 08:42:58
8楼

双电源输入,可以220V,也可以220+20V,20v输入就没有意义了

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-11-10 14:23:21
9楼


回复内容:

对: 李纯绪 这是变压器的正常应用。220V线圈、20V线圈和24V... 内容的回复!

李工,变压器上写的“隔离变压器”,你拆开一个隔离变压器看下绕组之间的绝缘结构就会知道,这个国产变压器这么用就是瞎胡搞。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-10 15:39:03
10楼


回复内容:

对: 第五纪冰川 回复内容:对: 李纯绪  这是变压器的正常应用。220... 内容的回复!


隔离变压器?有区别吗?

隔离的意思就是各线圈是独立的、绝缘的。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2015-11-10 20:37:49
11楼

回复内容:

对: 李纯绪 这是变压器的正常应用。220V线圈、20V线圈和24V... 内容的回复!

 如果照你这个说法是可以的,那20V+220V    的容量是150VA还是多少?变大?变小?不变??

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-11 10:56:53
12楼

容量是由铁芯和绕组截面决定的,如果有自耦,容量可能变大。没有自耦,容量不变。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2015-11-11 13:15:53
13楼

shixiang1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2015-11-11 20:16:00
14楼

太聪明了,他是想低肖掉20V电压的。你量一下0和1的电压是220V吗?24V输出正常吗?市场有卖380V正负可调的变压器的。搞电的还是要规矩点,思路广点是要的。

潇湘琴话

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2015-11-12 10:35:22
15楼

图纸标注位置和图标造成混乱,实际变压器上接线和图纸完全一致:1、2端接相线和零线(国内220伏),11、12(接220V,不是220伏;V30)自耦分接头是20V(20伏)电压;13、14是隔离24V(24伏)输出。其实按图纸V30就是N线!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-11-12 11:15:44
16楼

回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: 第五纪冰川  回复内容:对: 李纯绪 ... 内容的回复!

 前段时间不是讨论过隔离变压器吗。

当然有差别,线圈之间的绝缘等级不一样。初级和次级绝缘是按照380V电路绝缘等级来设计的,而真正的隔离变压器在空间上都是隔离的。次级之间的绝缘等级是达不到380V电路要求的,你拆开一个控制变压器看里面的绝缘层就明白了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-12 15:50:51
17楼

不再讨论这个问题了,如果做过变压器设计或自己绕过变压器,做过试验,当然知道咋回事。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-11-13 06:55:15
18楼

       从这个图纸标注位置和图标很混乱,与实际变压器上接线和图纸完全不一致!

1,   图三1、2端接相线和零线(国内220伏),

2,  从图3的变压器可以看出是多抽头输出变压器,自耦分接头是20V(20伏)电压;13、14是隔离24V(24伏)输出。

nickjosn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2011年6月20日
发表于:2015-11-13 16:38:17
19楼

太聪明了,他是想低肖掉20V电压的。

王者之师--风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-12-11 15:15:57
20楼


引用 阿水--王者之师 的回复内容:        从这个图纸标注位置和图标很混乱,与实际变...

我还是支持水哥的观点


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师