关于RS485接地的问题 点击:2395 | 回复:3



steelen

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2015-11-06 08:50:12
楼主

RS485引出一般是3根线,分别是A,B和GND,或者2根线,A,B
大家需要切记的是这个GND不是用来接大地的。

最佳的使用是
RS485通过屏蔽双绞线连接,屏蔽层接GND,最终屏蔽层单点接大地。
如果不能用屏蔽双绞线,用双绞线,可以用普通导线接RS485的GND,最终单点接大地。

退而求其次
如果RS485的GND无法连接,就不要连接了,让RS485的地浮空会比较安全。

最大的错误是
一条RS485总线上,有的设备的RS485的GND 接大地,而有的设备不接。
这样会导致很高的共模电压,烧毁RS485芯片。

RS485的GND如果存在,在任意的RS485设备上都直接接大地如何呢?

这个就要看接地的效果了,如果每个设备接地都很好,或者同一个地网,也没有问题的。缺点是在雷击浪涌时,地网不等电位,会导致反击。




 