直接接触电击预防技术 点击:303 | 回复:1



研讨会宣传员_3259

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-11-04 11:39:24
楼主

1)绝缘

    绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。

绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。绝缘电阻用兆欧表测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1OOOΩ,并应符合专业标准的规定。

2)屏护

    屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外界隔绝开来。屏护装置应有足够的尺寸,应与带电体保证足够的安全距离:遮栏与低压裸导体的距离不应小于0.8 m;网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15m,10 kV设备不宜小于0.35m。屏护装置应安装牢固。金属材料制成的屏护装置应可靠接地(或接零)。遮栏、栅栏应根据需要挂标示牌。遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和连锁装置。

    3)间距

间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。其安全作用与屏护的安全作用基本相同。 带电体与地面之间、带电体与树木之问、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间均应保持一定的安全距离。安全距离的大小决定于电压高低、设备类型、环境条件和安装方式等因素。架空线路的间距须考虑气温、风力、覆冰和环境条件的影响。

在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1 m。

在高压作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离应满足表1--3所列各项最小距离的要求。

表1--3

①不足所列距离时,应装设临时谴栏。②不足所列距离时,邻近线路应当停电。

③火焰不应喷向带电体。

在架空线路进行起重工作时,起重机具(包括被吊物)与线路导线之间的最小距离可参考表1—4所列数值。

表1——4  高压作业的最小距离

类    别

   

电压等级/kV

   

10

   

35

   

无遮栏作业,人体及其所携带工具与带电体之间①最小距离/m

无遮栏作业,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离(用绝缘杆操作)/m

   

0.7

0.4

   

1.0

0.6

   

线路作业,人体及其所携带工具与带电体之间②最小距离/m

带电水冲洗,小型喷嘴与带电体之间最小距离/m

喷灯或气焊火焰与带电体之间③最小距离/m

   

1.0

0.4

1.5

   

2.5

0.6

3.0

   

①不足所列距离时,应装设临时谴栏。

②不足所列距离时,邻近线路应当停电.

③火焰不应喷向带电体.

 



楼主最近还看过



忘乎所以地飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2013年11月19日
发表于:2015-11-05 15:28:58
1楼

楼主辛苦!不错很好学习了


热门招聘
相关主题

官方公众号