三相固态继电器(SSR)均为过零型,即三相SSR只能作“开关”,不能作“调压”。实际上三相SSR是把三个单相SSR做在一起,并用一个输入端控制。对实际负载电流不大的场合,三相SSR使用起来比较方便,但电流大时发热亦大,这时使用三只单相SSR更为可靠(因三只单独分开比集中在一起散热效果好,控制方法:三个输入端可串联或并联),另外如负载短路造成SSR损坏,三只单相SSR(一般损失一到二只)比一只三相SSR的损失要小。

 




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-28 14:41:42
1楼

不错的建议,学习了!