VF0 0.75kW/200V,启动后,输出继电器立即变为ON.



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-25 14:00:16
1楼
由于用户设置的运行频率很低,使得启动时的频率与设定频率的差值小于2Hz.因此,根据用户设置的[P26=2(到达信号)],输出继电器为ON