VF200变频器的14号端子坏了,0-10V模拟量电压信号更换到15、16端子后,无法正常调速,什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-23 23:00:17
1楼
4号端子闭合,参数P036改为8