安川伺服模拟量控制,电压为零伏,电机就会反转 点击:2432 | 回复:5



网侠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年10月23日
发表于:2015-10-22 16:48:18
楼主

如题。各位大侠,安川伺服模拟量控制,电压为零伏,电机就会反转,怎么解决?




jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-10-22 17:28:13
1楼

是不是伺服的参数设置有些不对,没调试过伺服。

痞子亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年10月12日
发表于:2015-10-23 08:55:10
2楼

中间值才是零速。

运控匠人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年4月19日
发表于:2015-10-23 09:08:05
3楼

模拟速度指令没有调零,安川伺服应该有模拟量调零操作,试试。或者改一个参数交速度指令零位补偿。

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-10-23 09:54:54
4楼

尊敬的客户:


       您好!

 

       可能是驱动器本身存在的偏置。FN009,FN00A。

       两个参数可以调整零漂。您试试看。


此致


----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心
上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼
TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008
Email:customer@yaskawa.com.cn
安川机器人技术热线:021-36567900*206

<受理时间>
周一~周五 (节假日除外)
9:00~11:30/12:30~16:30

安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------


网侠

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年10月23日
发表于:2015-10-23 10:00:46
5楼

谢谢各位,我试试看。