配电线路熔断器和隔离开关组合的注意事项 点击:399 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-10-15 15:02:45
楼主

          在配电线路上都用隔离开关与熔断器的组合来作为控制和保护设备,总开关和分开关的熔断器内熔体额定电流不一样,总是总开关的大些,分开关的小些。熔体额定电流的大小不能颠倒,也不能相同,调换熔体时,要懂得、清楚选择择性。
负荷开关的熔体,不论因短路电流或过负荷电流、还是其他原因而熔断。不能冒然调换新熔体,需查清原因,排除故障后再更换。同时不能断一相更换一相,而是同样负荷开关的熔体均更换。因其未熔断的熔体也经过热的经历,留用易在以后正常工作时熔断。所以虽然新旧熔体有些特性相似,但熔断特性却不相同了,截面积大小也不相同了。
      同一负荷开关或熔断器式隔离开关,必须调换同一种类熔件。不能混换装同容量而非同种类熔件。因不同种类熔件的熔断特性大不相同,例如铅锡合金熔丝的熔断电流是额定电流的1.5倍;而铜丝熔体则是2倍;锌制的熔片却是1.3-2.1倍左右,差异甚大。




平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-10-15 21:33:46
1楼

谢谢分享                      


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师