当前位置:
怎样调多段速?
回复 | 人气 | 打印
153750954 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-10-07 17:16:53 楼主

S1-S8都是出厂设置,怎样实现S1,S5闭合为高速,S1闭合时高低速,改变哪几个参数?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
153750954 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-10-07 17:18:02 1楼
 

S1-S8都是出厂设置,怎样实现S1,S5闭合为高速,S1闭合时高低速,改变哪几个参数?A1000的。

  回复 引用 举报
时空——王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-10-07 19:22:51 2楼
 

默认的话,应该是多段速1设为低速频率,多段速16设为高速频率

  回复 引用 举报
舒心11 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-10-07 22:26:20 3楼
 

具体还要看对应的变频器说明书 一般都介绍的很详尽

  回复 引用 举报
工控小诚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-10-07 23:02:23 4楼
 

楼主,具体看你变频器的说明书,因为变频器品牌超多,各家的设置都不一样。

  回复 引用 举报
安川电机客户咨询中心 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-10-08 14:03:15 5楼
 

尊敬的客户:


    您好!
    

B1-01=0

D1-01设为低速值

D1-02设为高速值

H1-01=40

H1-05=3

H3-02=1F

H3-06=1F

H3-10=1F


 此致


----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心

上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼
TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008
Email:customer@yaskawa.com.cn
安川机器人技术热线:021-36567900*206

<受理时间>
周一~周五 (节假日除外)
9:00~11:30/12:30~16:30

安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------