两段电缆能不能接起来用 点击:2225 | 回复:10



q52561611

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2015-09-17 16:50:48
楼主

公司有台设备要挪位置,需要重新布线,希望能最大利用现有的线,所以想问一下,给电机的动力电缆、采集信号的屏蔽电缆、PROFIBUS的通讯电缆,哪些可以在把旧电缆和新电缆接起来用,哪些不行




楼主最近还看过



tingxin

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2013年8月05日
发表于:2015-09-17 17:04:49
1楼

动力电缆可以,但需要保证工艺

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-09-17 19:16:12
2楼

正常情况下都可以的                           

不死的金丝楠

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-09-17 19:57:18
3楼

实际上,动力电缆对接头要求更严格,主要是连接位置的连接电阻要尽量小,还有绝缘要处理特别好。

至于信号屏蔽电缆、DP总线,主要是干扰,还有连接的紧密程度,可以采用焊锡连接,单芯线焊锡焊接后套热缩管,按照原样做好屏蔽层(这个是防干扰的关键),然后外面再用热缩管套好缩紧,确保绝缘和密封......

只要做好上述这些,基本不会有任何问题.

光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2015-09-17 20:59:47
4楼

都是可以的  细心点做接头

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-09-17 21:48:38
5楼

工艺处理完美,都是可以的                     

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-09-17 22:00:57
6楼

负责任的告诉你,都可以,只要你严格去做

尤其是动力电缆要做好绝缘,若果是高压电缆昨晚接头,

自己或者找人做打压试验,合格了再用

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-09-18 08:16:26
7楼

PROFIBUS的通讯电缆的连接,尽量选用专用的接线端子!

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-09-18 11:21:14
8楼

通讯线最好换新的,旧线连接了,如果调试有问题,你哪儿找啊

还浪费时间,不如一步到位。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-09-19 09:51:49
9楼

大电缆比较贵,可以对接,但是信号线和控制线尽量还是重放吧   别给自己找麻烦

夜半歌声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2018年5月21日
发表于:2018-06-30 23:24:15
10楼

各类连接器插头找我  QQ3004476812