xinruzhishui1234
大概没过12个小时就报一次硬件过电流,断电重新上电又能启动12个小时 报警
我本布衣
该故障解决了吗?怎么解决的?
飞鹰队长
第一,检查下软件版本,主机版本合面板版本是不是不兼容;
第二,变频器有两种接地线,一个是与变频器左下边接地网接地和右下边电机接地是不是接错
第三,将过流值放大2倍或过流报警屏蔽
zhouhaibinbin
FFFFFFFFFFFFFFF
我上次出现这个报警的时候,把编码器设定不用就不报警了!无编码器矢量控制!
续卫兵
硬件过流分外部因素和内部因素,内部是不是检测回路有问题。外部因素可能性更大:现场工况是不是能出现瞬间过载(此种情况发生的概率很大
),加速时间设定是不是合理?
一如过往
你好、首先你需要确认电机是否有接地或卡死现象,然后看下固件版本,硬件过流也有可能是温度过高导致检查电路误报。
小小强嗯嗯
检查电机有没有堵转,看看变频器变频器风道有没有堵死,温度过高有肯能引起过流。