Advertisement
当前位置:
安川A1000变频器在进行PROFIBUS通信时如何让变频器断开主电源时保持通信正常?
回复 | 人气 | 打印
lzhangwei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏10分-未结帖 发表于:2015-09-13 14:57:12 楼主

大家好!

 

我这里有一个应用,10台安川A1000的变频器与    PLC进行PROFIBUS通信,停机断开主接触器以后变频器的动力电源就断开了。但是为了保证变频器与PLC之间的通信正常,要求变频器在断开动力电源时,变频器的控制板要有24VDC的电源,我了解到的信息是,可以外加一个24VDC的电源给变频器供电,这样就可以达到要求,但是我在说明书上是怎么也找不到关于这个外加的DC24V电源是连接在变频器的那个端子?希望知道的老师指点?

 

最好是可以把这个接线图发出来看看?

 

 

非常感谢!!

分享到: 收藏 回复 举报
jsplc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-09-13 15:20:51 1楼
 

我也碰到这个问题,坐等高人提出解决方案,谢谢

  回复引用举报
夜思楚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-09-13 23:39:23 2楼
 

貌似做不到吧,一般VSD的地址显示都是由控制面板访问寄存器来确定通信的吧,只给面板,寄存器那得不到回应,貌似无法通讯正常,我是这么认为的,我做过施耐德的31VSD,反正我们那个确定无法实现。

  回复引用举报
lzhangwei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-09-18 22:00:46 3楼
 

A1000变频器是可以的,这个变频器的板子有一个插座可以连接外部电源的,我现在就是不清楚那个正负极,如果知道正负极以后就可以搞了!

  回复引用举报
欧洋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-10-20 21:52:16 4楼
 

可以打电话问下厂家怎么弄,

  回复引用举报
jz3154 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-10-22 09:09:54 5楼
 

好像外加24v控制电源能做到,具体也不清楚怎么加的。

  回复引用举报
lzhangwei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-27 23:25:11 6楼
 

希望各位大侠解答一下!

  回复 引用 举报
爽歪歪123 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-24 22:34:14 7楼
 

RAPID指令、函数和数据类型

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement