台达模拟量输出模块DVP-02DA为何通道2输出电压不稳定 点击:2087 | 回复:3



junfei731

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2012年11月25日
发表于:2015-08-02 23:16:59
楼主

台达DVP-02DA模块,默认电压输出设置,给定同样的数值2000,通道1输出4.999v不变化。通道2就在4.873-5.039之间变化,这是怎么回事。求大神




曙光-PLC技术军团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 515回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:1751
  • 注册:2013年2月03日
发表于:2015-08-03 08:52:11
1楼

你是带载量的还是空载

junfei731

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2012年11月25日
发表于:2015-08-04 22:41:17
2楼

空载,现在已经解决了,原先用的是DTO指令改为TO16位指令就好了