PLC300的计时器S-ODTS问题的 点击:925 | 回复:2



小贱健

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年3月03日
发表于:2015-08-02 20:31:42
楼主

急需求助啊!图中这个S-ODTS计时器 当前面给个上升沿后 输出的m1.0一直为1还是一个扫描周期为1.也就是说 最后输出M1.0 是点动的吗?我看时序图没看出来 请好心人帮我解释一下




leefloyd

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:54帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2013年5月08日
发表于:2015-08-03 08:39:28
1楼

有上升沿就计时且一直计时不管S端什么状态除非R复位,计时完有输出,只有R端复位才不输出

电工盲

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:13帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2015-08-03 15:35:46
2楼

上升沿触发后待计时器时间到后M1.0输出就为1,中途你发多个上升沿不起作用。