用钳形万用表测三相漏电流 点击:1247 | 回复:5



nfcm

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2015-07-29 11:30:10
楼主

如题,如果我用钳形万用表同时钳住三根火线与零线,万用表显示的电流是否就是漏电流?如果是的话我进线端100mA的漏保为何不跳(因为万用表上显示的电流有200mA,且持续时间超过1秒)?如果不是的话,那万用表上显示的这个是什么电流?这样测漏电流的原理我觉得应该没有错啊,因为漏保不也是三根火线一根零线进感应线圈吗?




601小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年7月29日
发表于:2015-07-29 14:10:48
1楼

不懂,帮顶。不懂,帮顶。不懂,帮顶。不懂,帮顶。不懂,帮顶

yonglianggd

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:552
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2015-07-29 17:11:51
2楼

这个我也不懂,请师父们指教.

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-07-29 19:08:37
3楼

测量的是漏电流。不过,多大的负荷?多大的电流表(量程)?用100A档测量出0.2A,你相信是准确的吗?漏保的动作电流多大?有10mA、30mA、300mA,300mA只检测、报警,不跳闸。

nfcm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2015-07-30 14:27:35
4楼

漏保动作电流是100mA,我帖子里写的很清楚。万用表是自动挡。负荷60KW。

黄雀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2015-08-06 01:28:01
5楼

请师父们指教.!!!!!!!!