定位模块同步控制问题 点击:706 | 回复:1



rauljj1983

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2015-07-22 10:05:38
楼主

三菱QD77MS定位模块做凸轮同步,请玩过的高手帮忙解答,谢谢!


轴1输入轴(当前进给值),轴2跟随轴1做凸轮控制(曲线为进给动作),启动同步控制后(cd.380置1


),轴1速度控制,轨迹是需要转一个工位停一定的时间(时间不定),如果采用停止信号(Y4)来停止


轴1(cd.380仍为1),而后继续轴1速度控制那么轴2凸轮会接着上次未完成的同步控制吗?如果可以需


要设置哪些参数,初始位置参数需要设置吗? 如果不行,有没更理想的方法?望指点!





美国DELTA液压伺服控制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2015-07-22 15:09:07
1楼

可以用美国DELTA  rmc75控制器做同步控制, 这个调试很简单。

有现成的例子程序,可以调用。

不用自己做基础语言的编程,只需要设定参数即可!