贝加莱plc与ABB plc dp通讯
回复 | 人气 | 打印
woniu0112 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-07-14 08:00:31 楼主

请教大神:

    贝加莱plc做从站,ABB plc做主站,dp通讯连不上,用ABB plc 做通讯检测,结果是从站未设置,请大神解答,谢谢!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
woniu0112 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-07-19 08:58:27 1楼
 

问题已解决:

    1、可能是GSD文件不匹配

    2、贝加莱程序的硬件配置可能有问题,version 右边有*号,可以右击version选项中的 hardware versions 选 unfreeze 取消*

    3、地址要设置正确,贝加莱程序中的进、出要和ABB程序中的进、出 数据格式要一至


  回复 引用 举报