ABB355变频器上电后爆炸 点击:953 | 回复:5



鲁文仲

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:909
  • 历史总积分:918
  • 注册:2015年7月04日
发表于:2015-07-04 22:08:41
楼主

 我公司有40台ABB355变频器安装在潮湿、有粉尘、有腐蚀性气体的环境中,投运一年后出现陆续爆炸现象,有的爆炸前报5001故障(控制板接触不良)后复位启动后爆炸,有的是上电后爆炸,有的是正常停车后启动爆炸,一个月内已经爆炸15台,拆开看电路板上有大量潮湿的粉尘覆盖,用丙酮清洗后没有发现明显的爆炸点,有的管脚已经腐蚀。请高手帮忙提出解决办法,跪谢!




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-07-04 23:54:43
1楼

把变频器安装在IP65柜子内部且加装空调散热即可

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-07-04 23:55:54
2楼

这个我们经常给电镀厂等强腐蚀性为位置做过变频器驱动

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-07-05 00:43:01
3楼

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 把变频器安装在IP65柜子内部且加装空调散热即可

 

fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-07-05 09:18:54
4楼

做成正压通风柜应该也可以避免这种情况

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2015-07-05 18:11:18
5楼

   这么严重,还爆炸了 ?? 来个爆炸的现场给我们看看是什么样的 ?