变频器显示电源故障 点击:1562 | 回复:7



汪沟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2015年6月29日
发表于:2015-06-29 16:30:40
楼主

变频器出现几个故障:1: 《电源故障》变频器状态显示  缺输入电压。 2:《制动命令》变频器状态  电机预磁中。在手册里查不到,请高手指点。




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-06-29 21:50:24
1楼

这个不好说啊,可能性有很多

我碰到过的是板子坏了,不是很好检查      

三菱维修

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2015年3月25日
发表于:2015-09-09 23:45:23
2楼

3842附近电阻查查

环球电气之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 39回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:105
  • 注册:2015年10月19日
发表于:2015-10-22 13:32:43
3楼

变频器主要品牌:国外品牌Schneider/施耐德 ,Siemens/西门子,Mitsubish/三菱  Delta/台达         ABB        。国产汇川     INVT/英威腾

有关变频器的几个重要知识点:PWM和PAM的不同点是什么?

PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。

V/f模式是什么意思?

频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。

电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?

频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。

在说明书上写著变速范围50~5Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗?

在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.

想使两台2。2KW、4级电机顺序起动,用一台变频器传动时容量应怎样考虑?

如果两台2。2KW的电机同时起动、同时停止,设2。2KW的额定电流为5A,那么以两倍的10A计算用5。5KW(额定电流11A)的变频器就足够了。顺序起动时,第2台电机起动所需要的电流,相当于全压起动,以额定值的6倍计算,则需要能承受的过电流为(5+6X5)A=35A的变频器,即以15KW以上,因此,用一台变频器进行顺序起动在价格、大小方面没有优势,以采用两台单独的变频器为好。

电机超过50HZ时应注意什么问题?

1)机械和装置在该转速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)

2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率与速度 的立方成比例增加,所以转速少许升高时要注意)

3)产生轴承寿命问题,要充分加以考虑。

4)对于中容量以上的电机特别是2级电机,在50HZ以上运转时要特别注意。

要想提高输送带的速度,以80HZ运转,变频器的容量该怎样选择?

设基准速度为50HZ,50HZ以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩负载增速时,容量需要增大为80/50=1。6倍。电机容量也像变频器一样增大。

有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?

加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。

转矩提升问题

自控系统的设定信号可通过变频器灵活自如地指挥频率变化,控制工艺指标,如在烟草行业的糖料、香料工序,可由皮带称的流量信号来控制变频器频率,使泵的转速随流量信号自动变化,调节加料量,均匀地加入香精、糖料。也可利用生产线起停信号通过正、反端子控制变频器的起、停及正、反转,成为自动流水线的一部分。此外在流水生产线上,当前方设备有故障时后方设备应自动停机。变频器的紧急停止端可以实现这一功能。在SANKEN、MF、FUT和FVT系列变频器中可以预先设定三四个甚至多达七个频率,在有些设备上可据此设置自动生产流程。设定好工作频率及时间后,变频器可使电机按顺序在不同的时间以不同的转速运行,形成一个自动的生产流程。

对于一般电机的组合是在50Hz以上也要求转矩一定,是否可以?

通常情况下时不可以的。在50Hz以上,电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。

采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?

采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。

南京康尼

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年10月21日
发表于:2015-10-22 17:02:09
4楼

变频器的技术和选型可以咨询http://www.51spec.com/category.asp?categoryid=389绝对

南京康尼

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年10月21日
发表于:2015-10-22 17:03:02
5楼


回复内容:

对: 环球电气之家 变频器主要品牌:国外品牌Schneider/施耐德 ,... 内容的回复!

长知识了不错

xjp365

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2010年3月14日
发表于:2016-09-07 15:55:45
6楼

电源故障是控制板损坏

pia_wzw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2016-09-13 16:54:34
7楼

多大功率的,输入缺相很搞得。后面那个是上电就报呢!还是运行过程中报呢!        QQ:251096253  18217047500