比较这几种互感器绕线法的区别 点击:7386 | 回复:12



领域

    
  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-06-13 20:16:48
楼主
求助帖20分-已结帖

第一种,常规的,单线穿入法,自然是按电表直接读数


第二种:绕一圈,估计实际电流比较小,那么这时的电能表读数应该是?


第三种,也是我疑惑的,从接线处分两根线出来,并排穿入互感器,那么这是的读数应该是?

有些时候,需要这样接线,所以请专家看看,到底是怎么个倍数法?





yanhaifeng2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2010年2月26日
发表于:2015-06-13 21:44:39
1楼

1、电度表显示乘上互感器倍率就是真实的电度数

2、互感器穿心匝数看互感器上的要求,不是根据电流大小来决定穿心匝数的

3、测量的是2根线的电流之和---就是上面主开关每相的电流

 

 

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-06-14 10:19:40
2楼


引用 yanhaifeng2 的回复内容: 1、电度表显示乘上互感器倍率就是真实的电度数2、互感器...

大侠所说的第二点,绝对是错误的,看互感器上的要求,难道不是根据电流大小来决定的?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-06-14 10:48:55
3楼

互感器穿绕匝数,与互感器规格和实际工作电流相关

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-06-14 11:24:21
4楼

这帖子如果讨论得热闹,应该受精。

——————

关于互感器,我得好好学习一哈。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-06-14 18:02:47
5楼

木有学习《电工原理》吗?

1种:电表读数×互感器倍率(50/5A就是10)。

2种:电表读数×互感器倍率×互感器中间线根数。

3种:电表读数×互感器倍率,与第一种是一样的。

不用关心互感器穿了几根线,只需要关心互感器中心所有线流过的电流总和。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-06-14 19:06:05
6楼


引用 第五纪冰川 的回复内容: 木有学习《电工原理》吗?1种:电表读数×互感器倍率(5...

有理,这样我懂了                

yanhaifeng2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2010年2月26日
发表于:2015-06-14 20:02:29
7楼

回复内容:

对: 领域 引用 yanhaifeng2 的回复内容: 1、电度表... 内容的回复!

比如测75/5A时,你的照片上应该是穿心匝数2匝,但有些电流互感器同样是75/5A是穿心匝数1匝 ,还有些是4匝等,所以说穿心匝数与电流大小无关,是根据互感器的要求来决定的,你说的情况是针对你照片上回复的互感器而言。根据你回复的照片,第二个电度数是测出来的电度数乘上15

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-06-14 20:39:16
8楼


引用 第五纪冰川 的回复内容: 木有学习《电工原理》吗?1种:电表读数×互感器倍率(5...

还是这个最通俗易懂,感谢大家                                  

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-06-14 21:39:07
9楼


回复内容:

对: 领域 引用 yanhaifeng2 的回复内容: 1、电度表... 内容的回复!

能否这样理解一次50A,1次绕3匝,变比是10.

             一次15A,1次绕15匝,变比是10. 实际用时谁知一次电流会是多大,不停地在变化。

练习忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2015年6月12日
发表于:2015-06-21 16:28:13
10楼

还是不太懂,为什么要穿2匝呀

故事不再

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2015年9月21日
发表于:2015-09-21 17:50:31
11楼


引用 第五纪冰川 的回复内容: 木有学习《电工原理》吗?1种:电表读数×互感器倍率(5...


飞鹰队长

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2014年10月31日
发表于:2015-12-30 12:46:49
12楼

电流互感器一般不需要绕,除非你的电流表与电流互感器不配。