YUUKOO
刚买的400A带漏电功能的断路器,下方的断路器都没合闸,但是这个400A漏电一合就跳,板后接线也没有问题,找不到原因,换之前发生过这样的现象(有一路天车负载吊东西的时候跳闸,不吊不跳,而且还只是在某一区域,我把这一区域的设备比如焊机等全部外壳接到钢梁上了,想解决漏电跳闸问题,结果就合不上去了,强行合上去后烧了漏电模块,现在又换了一个,想找到原因)求各位大侠帮帮忙,看看问题出在那里??
银光人生—华
零线有问题?
欣欣向荣-1
买来断路器应该有说明书根据说明书接线,如果跳闸,检查外部的接线错误或故障,根据接线图判断接线走向。拆除断路器输出线及外部接线一段一段的检查。
jj33bb
我是来学习的,等待大家回复
帝国时代-王者之师
查下是否零线地线混接,有时候须要脱开母线地单独接地
丰李
合上就跳,肯定是负载的线路有问题,漏电导致的吧
日月之主
接线错误。2有地方漏电,用摇表测绝缘。3漏电保护器有问题,或选择漏电电流太小
回复内容:
我看了这里没有地线,有没有可能车间行成了磁场干扰
乖乖小笨熊
其余设备的零线电流反送给你,O(∩_∩)O哈哈~
xinjian-
零线上有电压,有可能有电器的外壳有电了
对了,我的漏电断路器是3极4线 的,设备中有很多焊机,是不是直接零线通过去了
李纯绪
车间生产设备为什么用漏保?是潮湿场所还是手持用电设备?不是这种情况安装漏保不是没事找事吗!哪条标准规定用电设备安装漏保?
车间钢板多,怕外壳带电影响安全,换做4极的行不?
我们这里也要求所以的设备都要用漏电的
漏保应该用于三相五线系统-TN-S系统。正确做好接零保护,才是最有效的安全保护。
对: YUUKOO 车间钢板多,怕外壳带电影响安全,换做4极的行不? 内容的回复!
你设备用电没有工作零线可以用3极的漏保,如果有工作零线,必须用4极的。三跟相线一根零线都要穿过零序电流互感器。
ybpr56
期待更多精彩发言,个人觉得:首先跳了肯定是零线上肯定是有电流了,那么问题原因上面有的就不重复了,还有可能是三相负载不平衡。
李工15楼说的对极了,设备用电没有工作零线可以用3极的漏保,如果有工作零线,必须用4极的。三跟相线一根零线都要穿过零序电流互感器。
nmgy2008
必须零线、火线 进线,零线火线出线。不能只进火线借用其他地方的零线。否则肯定跳闸,内部有零序电路检测的。
不管多大的漏电断路器。很小的漏电30毫安就跳闸
设备的总开关和车床类电气 能不用漏电的就不用。很麻烦。出现问题不好处理。
运动天使
对: 李纯绪 漏保应该用于三相五线系统-TN-S系统。正确做好接零保... 内容的回复!
做接零保护,设备漏电,前级没有保险丝是不是同样危险?