这样画有什么不对不???? 点击:932 | 回复:15



信仰的真相

    
  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2015-06-10 17:02:11
楼主
求助帖20分-已结帖

电机的星三角启动电路图,有啥不对的地方吗

为啥有的把KM-△放在主接触器下面,把和热继电器放在主接触器上面??各有什么好处坏处??




convict

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2015-06-10 17:32:08
1楼

启动时先闭合KM1和KM3,形成星形接法,启动完成后转为三角形接法,改为KM1和KM2闭合。把KM2接到KM1的下级,我的理解是需要停机的时候只需要断开KM1即可,如果将KM1和KM2并联,停机时就必须同时停止KM1和KM2才行,否则电机还是会带电。

将热继电器接到总供电是为了既保护星形启动又保护三角形运行,如果将热继接到KM2后面,在星形启动的时候就起不到保护的作用了,同时在KM2后面理论上只有电机运行一半的电流,而且因为电缆长度及材质的不同会不准,保护作用更差。

jj33bb

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2011年4月12日
发表于:2015-06-11 09:43:36
2楼

学习中,很有帮助,我是初学者

 

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2015-06-11 11:55:54
3楼

热继电器应放在主接触器回路中,这样星角启动时,都起到保护作用。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-06-11 13:08:24
4楼

继电器一般是用于正常运行过程中的保护,接于主接触器的上边可以一直处于保护状态

欢迎幻影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-06-11 16:44:55
5楼

这么接线的好处是KM7可以用稍微小一点的接触器。FR7放在KM7△下边没什么好处,坏处是Y启动时不能保护。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-06-11 21:54:45
6楼


引用 convict 的回复内容: 启动时先闭合KM1和KM3,形成星形接法,启动完成后转...

PE换成N行不?

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-06-11 22:47:13
7楼

回复内容:

对: 运动天使 引用 convict 的回复内容: 启动时先闭合KM1... 内容的回复!

 当然不行了

supermachine

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2015-06-12 21:04:35
8楼

热继电器应放在主接触器回路中,这样星角启动时,都起到保护作用。

候鸟在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2015-06-13 12:48:01
9楼

一图是实际常用做法。二图是教材图示,实际不常用。原因如下;

1,因星三角用在大型电机上,热继放在主回路上,在启动时会遭受大电流冲击,造成热继过早老化或失效,另一方面,热继主要检测电机运行电流,其动作因其特性有一定时间延迟,让它检测启动过程不合适。用断路器选择电流来保护就可以了。

2,角接触器不放在主接触器下方,这样做,主接触器就只承受一次启动电流,二次启动电流(还有运行电流)就只承担大约一半,其余有角接触器承担。大大延长接触器使用寿命。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-06-13 16:40:44
10楼

    下面图适用要求正反转的星-角启动电路。如果不要求正反转,还是按下图设计,那是设计者失误。

    首先,上图的星启动和角运行的接触器可以选同规格的,而且按电机额定电流的根号三分之一选;

    其次,启动时热继电器没有接进电路,躲过启动电流,热继电器不会误动作,而且启动电流没有通过热继电器,使热继电器寿命延长。热继电器不承担启动时的保护。

    下面图的主接触器按额定电流选,角运行接触器按额定电流根号三分之一选,电路成本增加;热继电器的接法不对,应接在角运行接触器下。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-06-13 16:48:28
11楼


回复内容:

对: 运动天使 引用 convict 的回复内容: 启动时先闭合KM1... 内容的回复!

如果是TN-C系统,必须是N,严格说是PEN;对于TN-S系统,接PE,不过图画的不对,不是接到接地符号上。如果是TT系统这样对,不过工业企业的用电设备没有采用TT系统的,那只适用小容量的农村用户。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-06-15 21:00:29
12楼


回复内容:

对: 李纯绪     下面图适用要求正反转的星-角启动电路。如果不要... 内容的回复!

如50KW电机,100A额定电流,Y启动时时33A,△运行时100A,为何   △接触器是额定的根号3分之一?

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-06-15 21:06:13
13楼


回复内容:

对: 李纯绪     下面图适用要求正反转的星-角启动电路。如果不要... 内容的回复!

都是△运行时额定的根号3分之一,成本不是一样?

美丽的心情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2683
  • 注册:2015年6月07日
发表于:2015-06-16 22:38:08
14楼

三角形连接时绕组短接错误

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-06-17 19:45:03
15楼


回复内容:

对: 美丽的心情 三角形连接时绕组短接错误 内容的回复!


错哪了?