MODBUS RTU 通讯 点击:1285 | 回复:6



迷茫的羔羊

    
  • 精华:1帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:73帖 | 153回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2013年6月11日
发表于:2015-06-09 10:35:51
楼主

台达变频器与台达PLC   MODBUS RTU通讯,可不可以只用通讯控制正反转及停止,而频率给定由变频器面板给定?



楼主最近还看过



公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-06-09 14:53:55
1楼

可以,变频器有两个参数,一个是运转指令来源,一个是频率指令来源,前者设成通讯控制,后者设成面板就可以了

张窝羊

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2015年7月24日
发表于:2015-07-24 17:38:11
2楼

可以

P00 频率指令来源

P01 运转指令来源

P88通讯地址

P89波特率设置

P92校验方式

驱动器控制:2000H是命令源,15个位根据情况取舍

                      2001H是频率源,输入一个即可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2018-07-11 15:18:54
3楼

回复内容:

对: 张窝羊 可以P00 频率指令来源P01 运转指令来源P88通讯... 内容的回复!

-------------------------

松下PLC与台达变频器串口通讯程序

等春风来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年1月25日
发表于:2018-07-17 22:56:02
4楼

可以

P00 频率指令来源

P01 运转指令来源

P88通讯地址

P89波特率设置

P92校验方式


zsdsun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 720回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2018-07-30 00:47:28
5楼

有需要可以付费代写,有需要的加我QQ364143717

GU9818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年9月09日
发表于:2018-11-02 12:15:21
6楼

谢分享,好东西。