frostrain
700L变频器里面那个大接触器是在电源上电时吸合一下 还是上电后电机只要启动停止就一起吸合断开??
有两个变频器运行时候感觉状态不一样
一个DC BUSS输出是708V 上电时候接触器吸合一次
另一个是600V 电机只要启停接触器就吸合断开
我想咨询一下是什么原因导致第二个电压低
接触器动作异常的。
乖乖小笨熊
一个是主回路充电电阻短接用,另一个是主回路直流回路到IGBT电源控制,自然就是跟随运转信号频繁通断
yanhaifeng2
电源上电几秒马上吸合的是主回路充电电阻短接 另一个不知道