AB pf700l变频器咨询:变频器内部大接触器是在电源上电时吸合一下 还是上电后电机只要启动停止就一起吸合断开?? 点击:826 | 回复:2



frostrain

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-05-22 21:17:04
楼主

 700L变频器里面那个大接触器是在电源上电时吸合一下  还是上电后电机只要启动停止就一起吸合断开??



 有两个变频器运行时候感觉状态不一样  

一个DC BUSS输出是708V  上电时候接触器吸合一次  

另一个是600V     电机只要启停接触器就吸合断开


我想咨询一下是什么原因导致第二个电压低

接触器动作异常的。  





乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-05-23 09:18:36
1楼

一个是主回路充电电阻短接用,另一个是主回路直流回路到IGBT电源控制,自然就是跟随运转信号频繁通断

yanhaifeng2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2010年2月26日
发表于:2015-05-23 10:38:03
2楼

电源上电几秒马上吸合的是主回路充电电阻短接 另一个不知道