压力变送器输出过大可能的原因和解决方法:
1)一次元件(如孔板等),检查一次元件的范围
2)导压管
a.检查导压管是否泄露或堵塞
b.检查截止阀是否全开
c.检查气体导压管内是否存有液体,液体导压管是否存有气体。
d.检查变送器压力容室有无沉淀物。
e.检查导压管内液体的密度是否改变。
3)变送器的电气连接
a .保证接插件接触处清洁和检查传感器组件连接情况
4)变送器的电路故障
a. 用备用电路板检查有故障的电路板
b. 更换有故障的电路板
5)传感器组件 检查是否膜片损坏。
6)检查电源的输出是否符合所需要的电压值。