郭骏驰
各位大神,我有一台2KW的伺服,该选择多大的380V/220V的变压器?是怎么计算的呢?
hpulizhong
一般变压器最佳工作负载率是在60%左右,所以3KVA以上的都可以。
潇湘琴话
为啥要380/220变压器?不解!
明亮天空
回复内容:
对: 潇湘琴话 为啥要380/220变压器?不解! 内容的回复!
因为,一般伺服电源,以三相220V居多。
健康幸福催魏
单项可以直接接L1 L3供电,三项就最低3KW.
李纯绪
选变压器跟你电机负载有关系。比如车床的2台伺服,1.8KW和1.5KW各一台,X轴和Z轴同时动作的机会不多,同时最大负荷更少,所以按容量和的0.2-0.5选变压器,1.8-0.8KVA选即可。
上述情况机床厂比较保守的选2KVA。
楼主啥意见,咋不回话?