不同线径的导线能并联吗 点击:4473 | 回复:17



huanzhao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年8月05日
发表于:2015-05-10 20:44:31
楼主

?原来装的6平方铜线,现在加装了大功率的电器,原来的线用起来发烫了不能满足,现要换大一号的又费事,能用4平方的铜线并联原有的6平方铜线做主线不?




明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2015-05-10 20:50:15
1楼

可以的。                           

huanzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年8月05日
发表于:2015-05-10 20:56:24
2楼


回复内容:

对: 明亮天空 可以的。                       ... 内容的回复!

会因为线径大的优先流通而产生电流量不均而产生并联的4平方线起不到效果吗?

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2015-05-11 09:46:33
3楼

你多虑了。如果把电线当作负载看,确实会有这样的效果,粗线的电流大。但所有粗线,还不是一根根的细线绕在一起的,一般你六平方和四平方的线,电流能大到哪里去????

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-05-11 10:08:31
4楼

6平方+4平方=10平方,材质相同电阻率几乎是相同的,考虑发热就降低规格使用当它是8平方导线使用就是了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-05-11 10:18:54
5楼

2根导线并联,散热条件更好,其安全载流量会大于10平方线。

任何截面导线并联都不会有问题,只要接头处理好。电流是由电阻大小分配的,电阻小电流大,也就是说截面大通过电流大,截面小通过的电流小。

电流通过导体发热就会自动均衡电流。

我想好好学习

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 418回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:1422
  • 注册:2014年1月08日
发表于:2015-05-11 10:49:23
6楼


引用 李纯绪 的回复内容: 2根导线并联,散热条件更好,其安全载流量会大于10平方...


huanzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年8月05日
发表于:2015-05-11 15:35:44
7楼


回复内容:

对: 李纯绪 2根导线并联,散热条件更好,其安全载流量会大于10平方... 内容的回复!

新增的电线不走原来的铺设的管路,所以长度会和原来的6平方电线不同这样会有影响吗?

huanzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年8月05日
发表于:2015-05-11 15:37:13
8楼


回复内容:

对: 明亮天空 你多虑了。如果把电线当作负载看,确实会有这样的效果,粗... 内容的回复!

新增的电线不走原来的铺设的管路,所以长度会和原来的6平方电线不同这样会有影响吗?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-05-11 16:24:09
9楼


回复内容:

对: huanzhao 回复内容:对: 李纯绪  2根导线并联,散热条件更好,... 内容的回复!

不会。哪根导线因为电流大热了,阻抗增加,电流自然不会再大了。放心用吧。

huanzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年8月05日
发表于:2015-05-11 19:01:55
10楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: huanzhao  回复内容:对: 李... 内容的回复!

嗯 学习了 ,谢谢

xszzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年4月21日
发表于:2015-06-09 16:49:18
11楼

电线接头要特别处理好,要不然很容易电线绝缘损伤掉的。

欢迎幻影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-06-10 16:13:16
12楼

当然可以了,其实就跟河水一样,河道流不急时,在河道旁边挖一条导流渠疏导是一样的原理。

liusha1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2013年5月09日
发表于:2015-09-02 15:01:19
13楼

只要不是相差太大距离太远,比如185的和10平方相隔一两百米,的并就没什么问题。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2015-09-03 08:37:50
14楼

只要材质相同,你把两根导线看做两个并联电阻就可以理解了,只要导线等长,电流是自动按截面大小分配的。

学习学习535

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2014年8月13日
发表于:2015-09-04 17:38:45
15楼

完全可以的,没有啥,不用考虑分流的问题,这个差别不大,即使大了也会根据电阻自动分流。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2015-09-06 16:18:51
16楼

你们的解释都看了。我用一个另类的解释方法解释一下。

假设现在已经有两条50平方的线并行输电。那么问题来了。现在需要再并多一条50平方的线,行不行呢?全部人毫不怀疑的回答。行,就是相当于三条相同的并在一起,有什么不行。

结果出来了。其实我告诉你,原来的两条50平方的其中一条是由两条25的并在一起的。

万显辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2018年12月01日
发表于:2018-12-01 22:53:26
17楼

可以的。导线并联起到分流作用。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师