一、有两种精度等级,一种是测量级,线在线轮上只饶单层,精度较高;一种是定位级的,绕线超过一层,精度较低。都常用到,但现在很多供货上没有专门作定位精度的,因而,体积都做得很大,行程也很小。
二、如果行程超出电位器(电位器最多只能转10圈,经过齿轮机构后最多使线轮转动30圈,输出的是电流或是电压信号)作为测量器件的长度,就应使用编码器(编码器可以无限转动,但又受到发条长度的影响,这就是我为什么尽量要你将那个发条盒加大的原因,也受到线轮净宽的限制,所以选择较细的线也很关键),将线布满线轮即可.作测量用时布单层,对线轮直径要求不高,输出的是脉冲信号,由客户自己在仪表上设定,作定位用时可以布两层甚至三层线,还是要看发条的长度(发条是可以按需要裁制的)
三、当使用编码器做测量用时,行程如下:
XL:35000mm 用1mm 线;45000mm用0.75mm线
L: 13500mm用1mm线,;18000mm用0.75mm线
M: 7500mm用0.75mm线;10000 mm用0.5mm线
S: 2700mm用0.5mm线
XS: 1500mm用0.5mm线
四、如果是使用编码器作定位用,可以绕两层、甚至三层线,行程就大大增加了,主要取决于发条长度。
五、特殊情况下,超出正常电位器行程(昨天的一览表)时,也有客户要求用电压或电流信号输出,那就只能是定位精度等级的了,可以采用两级齿轮传动,也许转数超过30圈,也许是绕线两层了,精度有所降低,但由于行程增加了,相对精度降低的并不多。这需要特制,现在无法说.