低压互感器式电度表电源侧能否用摇表摇绝缘 点击:1294 | 回复:4



YHJC0521

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2015-04-27 11:12:11
楼主

低压互感器式的电度表,电源进线侧能否用1000V的摇表摇绝缘,会不会击穿电度表




YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2015-04-27 11:13:23
1楼

急急急急急急急急急急急急急急急急急急

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-04-27 13:36:17
2楼

这个最好问问电度表的厂家,看看厂家对这两个端子做没做耐压试验

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2015-04-28 10:20:23
3楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 这个最好问问电度表的厂家,看看厂家对这两个端子做没做耐压试验 内容的回复!

好的,谢谢

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2015-04-28 10:22:45
4楼

昨天自己做了个实验,1000V摇表,电度表的电源线端子耐压会击穿,电度表的电源端子耐压只有500V,