伺服电机能手动运行,不能plc控制运行 点击:4491 | 回复:4



林月之

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2015-04-24 21:14:29
楼主

伺服电机手动可以运行,但是用plc控制时电机不动,plc有输出脉冲,使能信号打开的。请问会是什么问题呢?用的绝对位置控制指令,伺服驱动器参数是默认的,没设置过,是位置控制状态。请问是不是参数有问题?




ShowMotion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2015-04-24 23:07:21
1楼

不知你的绝对位置控制什么意思,用脉冲控制应该是增量相对控制,手动可以控制说明电机的接线是正确的,问题出在以下几个方面:

1、与PLC的引脚连线是否正确,电平极性是否匹配?

2、脉冲方式一般是符号+脉冲(一般作为出厂缺省)、正反串脉冲、正交脉冲,是否PLC输出与伺服设置相符?

3、“使能信号打开的”?手动一般可以从非使能状态进入试运行状态,正常运行需要使能有效。


林月之

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2015-04-27 21:03:15
2楼

回复内容:

对:ShowMotion 不知你的绝对位置控制什么意思,用脉冲控制应该是增量相对控制,手动可以控制说明电机的接线是正确的,问题出在以下几个方面:1、与PLC的引脚连线是否正确,电平极性是否匹配?2、脉冲方式一般是符号+脉冲(一般作为出厂缺省)、正反串脉冲、正交脉冲,是否PLC输出与伺服设置相符?3、“使能信号打开的”?手动一般可以从非使能状态进入试运行状态,正常运行需要使能有效。     内容的回复:

最后经过验证,plc坏了!

wxm49637306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2012年5月15日
发表于:2016-07-21 16:54:45
3楼

驱动器脉冲输入形式参数设置一致

叶工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2016年10月20日
发表于:2016-12-06 15:27:08
4楼

驱动器参数里有一个,绝对式编码器的设定,出厂的默认是增量式的,你要改为绝对式的编码器来运转


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师