1756无法识别通讯模块MVI56-MCM 点击:452 | 回复:2



H2014T

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年4月22日
发表于:2015-04-22 11:33:20
楼主

在PLC1756中无法识别通讯模块MVI56-MCM,模块直接显示?,向各位求助这是什么原因造成的?感谢大家!求助!





dujunchao-PLC技术军团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 515回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:1751
  • 注册:2013年2月03日
发表于:2015-04-22 12:12:48
1楼

不知道你说的是什么通讯方式,是 232  485  422那个   上面有跳线,要设置对,然后你用它在主站 还是从站 都有区别的。这有个文章 你看看  希望对你有帮助http://wenku.baidu.comli<x>nk?url=LPm7_xCe5c1RABDh7iJ5I369FQOp7MVfZQHS5OHo7FROE0rLgc9hSqKsmav8Seailogp1anUvDP6K9Dm396rUHrUu87SHBTqGjNvTWSNybC

H2014T

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年4月22日
发表于:2015-05-07 10:13:11
2楼

问题解决了,是因为MVI56-MCM模块的EDS文件不全引起的。