大功率电机一主一备能用一个变频器吗 点击:4861 | 回复:23



信仰的真相

    
  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2015-04-20 16:49:44
楼主
求助帖10分-已结帖

有180KW的电机三台,一主两备,能不能用一个变频器来驱动,如果能,有哪些需要注意的地方?




chaiqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:143
  • 注册:2012年3月26日
发表于:2015-04-20 18:13:34
1楼

可以的,但要做好轮流运行

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-04-20 18:33:54
2楼

180的肯定得用变频器,或者用软起也可以。


水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2015-04-20 20:22:30
3楼

可以,加互锁吧,不要同时开。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-04-21 08:34:35
4楼

    这样的配置不对。电机一用二备,变频器为什么没有备用的?相对于电机和电机所拖动的设备,变频器故障率、寿命都低,最应该备的是变频器。所以,应该有二台变频器。

    

    

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-04-21 08:58:06
5楼

相对电机,变频器属于电力电子设备,损坏率比电机更高,从设备的可靠性来说需要备用,我不知这个方案的技术员是不是遭遇了驴子

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2015-04-21 09:26:46
6楼

不要同时运行!!!!!!

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2015-04-21 10:39:56
7楼


回复内容:

对: 李纯绪     这样的配置不对。电机一用二备,变频器为什么没有... 内容的回复!

这个备用是24小时电机轮流运行,一个电机运行8小时,变频器估计24小时开着

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-04-21 12:01:00
8楼


回复内容:

对: 信仰的真相 回复内容:对: 李纯绪      这样的配置不对。电机... 内容的回复!

你认为这样配置对吗?最薄弱的没备用。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-04-21 12:14:39
9楼

什么负载?具体些。           

牛行天下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年4月21日
发表于:2015-04-21 14:30:15
10楼

可以的,3台电机轮流为为主,当主到工频切成工频

lcyxx

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2015年4月17日
发表于:2015-04-21 15:18:24
11楼

可以备用但是得加接触器,切换到备用电机时的间隔时间要长些

xszzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年4月21日
发表于:2015-04-24 16:17:31
12楼

能控制,用PLC控制电机主接触器的自动投切以及变频器停止启动,当然如果再加一只变频器使系统更可靠。

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-04-25 10:25:29
13楼

回复内容:

对:xszzy 能控制,用PLC控制电机主接触器的自动投切以及变频器停止启动,当然如果再加一只变频器使系统更可靠。     内容的回复:

一拖三确实不合适,理论上行得通,安全性,保障性不高。

稻草人a

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年4月26日
发表于:2015-04-26 21:37:25
14楼

可以,只要错开开启的时间就行了

linlinda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年4月27日
发表于:2015-04-27 11:39:57
15楼

是可以的,但要注意切换时必须在停止时.

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-04-27 11:47:53
16楼

理论上是可以实现的,但电机功率也算挺大的了,不建议这样配置。

beizijiushiwo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2015年4月28日
发表于:2015-04-28 22:47:24
17楼

变频器的容量应根据大的电机来选择,多数情况下是分别单独进行软启。这时候变频器额定电流的选择为多个电机中最大电动机额定电流的1.05-1.1倍

liiuzhuizhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月11日
发表于:2015-04-29 00:56:00
18楼

可以用人人人人人人人人人人人人人人可以用

我想好好学习

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 418回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:1422
  • 注册:2014年1月08日
发表于:2015-04-29 07:56:40
19楼

在变频器的出线端与电机之间加接触器互锁

云龙_13

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2015-05-02 00:06:20
20楼

是可以使用一台变频器的,使用时注意输出侧隔离接触器的互锁就可以。但是此例中,既然电机都已经选择三台,那就说明工业需求还是不允许故障提车的。那么变频器作为比较薄弱的环节最好不要选择一台,如是一主二备(只有一台电机运行)可以使用两台变频器通过5只接触器做切换。或者比较若负载不是恒转矩的负载,可以考虑用变频器加软启动器的方式做比较经济。