CPU是222cn的,电脑无法与PLC取得通讯!




青菜爱吃肉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:844
  • 注册:2015年4月18日
发表于:2015-04-18 19:34:48
1楼

请问有人知道怎么回事吗?

健康幸福催魏

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 95回
  • 年度积分:704
  • 历史总积分:3799
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2015-04-18 21:44:02
2楼

通讯设置正确没有?端口?

fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-04-18 21:57:54
3楼

我遇到大部分是端口选择的不对,电脑上有好几个端口,看看插得那个端口。

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2015-04-20 10:25:28
4楼

再把PLC打开看看,在通信的接口附近有贴片电阻120欧姆的,如果中间出现裂纹也会出现通信不上的问题,200经常有此问题出现

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-03 09:46:39
5楼

a)首先使用的编程线的种类需要确认:通常有USB直接驱动的和USBCOM口驱动的方式, 若是走COM口的COM2,  但实际是否走COM需要先看线的驱动,并在电脑的设备管理器这里识别到COM口的号码;  bPLC端需要拨到STOP状态,如果PLC里面有写入了MODBUS通信或者自由口通信,在RUN状态下是无法通信的   c)如果PLC运行在187.5K的波特率下,那么同USBCOM口的线是无法进行通信的,只能使用西门子原装的USB直驱线进行通信   dPLC编程软件如果没有安装完善,是无法通信的    ePLC编程软件端的设置如果不正确无法正确通信, 通常设置中注意选择PC-PPI 协议,本地地址选择0,高级PPI和多主站不要选中;  f)以上所有问题排除后,再考虑是否是通信线或PLC故障。


居家坏男人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2017年5月11日
发表于:2018-09-17 19:54:43
6楼

我是来看答案的