继君
今天检修一蝶阀,发现阀门显示关不到位的。开始调整限位,试运行时发现阀门电机在关位后,有不停地在打开阀门,还有就是接触器始终是关的接触器,这就说不通了。检查来检查去,始终查不出原因。最后,更换了接触器,怪现象没有再出现。事后,我在想是不是接触器的衔铁面脏了,该停分断时没有及时分断,释放的晚。
各位有遇到这样的怪事吗?