微能-9G 132KW变频器奇怪故障。 点击:373 | 回复:1



博川电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年11月05日
发表于:2015-03-31 18:50:52
楼主

开关电源故障修复以后,运行没有输出,面板显示正常 频率可以加上去 也没有故障报警. 拆下驱动板上电检查驱动输出端子不给运行命令时候直流档-10V  10V ,给运行命令直流为1.7V -3.5V左右(把929管压降报警禁了)。每组输出都是这样,一共6组模块 2组一并,模块是西门康的SKM200G124DE  驱动为929 923 。哪个大侠给指点下看看什么问题 造成没有输出。

   谢谢了,着急。





博川电气

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年11月05日
发表于:2015-04-01 11:48:34
1楼

驱动各组都有100ma左右的电流就是驱动不了模块的样子