zhuiqiu自动
请问大侠们: 用屏通的触摸屏可否实现多个触摸屏同时控制一台PLC(触摸屏程序都一样)或者是1台触摸屏可以控制多个PLC(PLC是同种型号,) 如果可以实现我应该如何操作,应注意哪些地方, 如果有案例请发到本人邮箱2320761350@qq.com 感谢大侠们
楼主最近还看过
银光人生—华
问下版主,这品牌屏没接触过。
xiaoyuwww2005
屏通的触摸屏 是哪产的呀 ? 有手册不 ?
cermate_sz
回复内容:
对: xiaoyuwww2005 屏通的触摸屏 是哪产的呀 ? 有手册不 ? 内容的回复!
台湾产的!
软件使用手册:链接:http://pan.baidu.com/s/1dDjdnsH 密码:8hr3
两个功能完全 没有问题!
关键是您是通过串口还是以太网通讯?
两者谁说差不多,但是架构不同,通讯效率会不一样!
qqklx
有说明书吗?应该是可以的,说明书上看看
对: qqklx 有说明书吗?应该是可以的,说明书上看看 内容的回复!
有, 请看软件使用手册:链接:http://pan.baidu.com/s/1dDjdnsH 密码:8hr3
软件 可在本版 下载!
感谢支持!
引用 cermate_sz 的回复内容: 两个功能完全 没有问题!关键是您是通过串口还是以太网通...
首先感谢回复,我原本打算使用RS485通讯方式的, 被你这么一提醒我到想到了使用以太网,
因为如果使用以太网的话 其它HMI只要访问IP地址就好,这样一来 我都不用考虑到我后面买的触摸屏是否可以一起架起来咯,帽帽的问一句 如果用以太网的话HMI是否会有限制?还是只要访问IP就行, 感谢!
对: zhuiqiu自动 引用 cermate_sz 的回复内容: 两个功能完全... 内容的回复!
客气!
HMI要用网口!哈哈!
多HMI连1台PLC, HMI连接通过交换机连接,IP地址填对就好!
一台HMI对多PLC,只需在HMI内新建多个'连接'即可,IP填PLC IP。
如对通讯要求不高,可使用485 省钱!
引用 cermate_sz 的回复内容: 回复内容:对: zhuiqiu自动 引用 cerma...
感谢你解答!昨天我在屏通技术的协助下完成了这个项目的方案, 真心感谢屏通的服务, 杆杆的好!
江湖再见-余辉
屏通技术回复很及时,希望可以一如既往
楊芬
fx3g+fx3u-485adp-mb與pt2070-wst4b連線設定
求PLC參數設定及人機連線屬性頁的設定
对酒当歌
路过拿分
PzV熊猫G
借楼请教,我用昆仑的TCP1061ti通过什么方式控制多台三菱FX3U系列PLC并和PC端通讯?