电缆载流量与长度有关吗 点击:4722 | 回复:5



yflcgj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2013年12月19日
发表于:2015-03-17 21:05:47
楼主

请教各位了,400多米长的YJVV4*240电缆 ,YJVV4*120电缆 能带多少负载?电压降有多少呢?地上穿管的,这么长的距离载流量多少呢?




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-03-17 22:00:56
1楼

每个厂家都技术参数公布的,这里只能找到经验值

最好问生厂商

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-03-17 22:36:05
2楼

这个我也只能根据经验来说,具体没算过线损的问题

线路变长一般超过百米必须考虑压降问题,解决方法

无非就是适当的将导线的截面适当的放大一到两级

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-03-18 07:37:58
3楼

理论上载流量只与电缆本身的散热条件有关,但实际应用时电缆本身会产生电压降,也就是限制了电缆载流量

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-03-18 07:56:50
4楼

有关系的,太长了,电压降就大了

太平盛世

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2015年3月02日
发表于:2015-03-18 08:57:42
5楼

400米,电压降其实微乎其微