设备电线如何选型,还望兄弟指导 点击:711 | 回复:3



zywh_jj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2010年10月07日
发表于:2015-02-14 11:05:27
楼主

我们公司做清洗设备,导线型号一直不知道怎么选

目前是这样的:

1、控制柜内,全部用BVR的导线

2、控制柜以外,接各种传感器的(DC24V为主),全部用RVV多芯线,比如2*0.75平或者6*0.75平。

3、控制柜以外,接各种加热棒的,全部用RVV线,比如3*2.5,或者3*6.0的线。

3、控制柜以外的接电机的,(我司电机功率比较小,最大基本也就到15kW),一般都用3*1.5以此类推的电源线。

由于设备全不锈钢钣金制成,所以没有做接地线。但是这样不标准。想改成带有接地线的。

以下有几个疑问:

1、控制柜内,应该还好,没太大问题。

2、信号线,看到有人是用KVVR的线,不知道这种线和RVV的比怎么样?好像价格更便宜?

3、电机线,如果接地要选4芯的,RVV没有那种3+1的线,有朋友说用YJV的线。YJV的线感觉太硬了,并且我基本小功率的电机为主,想用软线压接线端子。不知道其他XD是怎么选的?

4、如果是15kW那种需要星三角型启动的电机,不知道该怎么选,是不是一定需要用两条电缆线?还有是专门是6芯电缆?

5、变频器到电机的线(小功率),理论上应该用屏蔽线,不知道选什么规格的屏蔽线合适?选RVVP 4*1.5合适吗?


导线的颜色不知道各位兄弟是怎么选择的?

目前我们公司是这样

1、L及220V控制线用红色,N用浅蓝色,正极用黄色,负极及信号控制线用绿色。(正负极不能这么选,原来公司电气老大有点色盲,分不清棕色和红色)

2、柜内动力线全部用黑色。

3、电机线(灰 黑 棕 或者 蓝 黑 棕)

3、电源线用YJV(黄 绿 红 黑 双色)


其他兄弟的标准是否可以说来听听。





李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-02-14 13:54:13
1楼

有国家标准            

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-02-15 11:10:04
2楼

看来基础有点欠缺。 急来抱佛脚的话搞一本最新版电工手册温习全有了。

电源线,输出动力线是你的重点,线缆、线径选择和颜色的匹配。颜色标准要使用国标的,交流电源线,动力线颜色黄、绿、红、黄/绿,五线制还有一根淡蓝色的,两芯护套线红、黑线只用于L、N零线。直流正极棕色、负极蓝色、接地中心线淡蓝色。注意黄/绿色只用于接外壳的保护零线或地线。其他颜色都不是我们国标。欧标或者美标等。

半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2015-02-15 21:49:00
3楼

柜内控制线最好是阻燃的或耐火的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师