各位现在遇到一个问题,对于图中这样的系统,由于主从关系,站点3,4,5,6的PLC被设置成了从站,而对于像非智能型从站我是不是只能够挂到总线上,能不能够挂在比如说站点3上,怎么实现???
zhu860423060
挂在站点3好像要另外组态站点3,像这一样。
阿水--王者之师
非智能从站也是挂在 DP 网络总线上呀
hpulizhong
引用 zhu860423060 的回复内容: 挂在站点3好像要另外组态站点3,像这一样。
对,如果要挂在智能从站上需要对智能从站单独再组态,做为智能从站的从站。这样的好处是网络结构比较好,防止主网络节点过多,否则一旦主网络通讯线有问题影响面比较大,查找原因比较困难。