PRIFIBUS DP站点的问题 点击:709 | 回复:3



zmy527326309

    
  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2015-01-27 19:01:53
楼主

 各位现在遇到一个问题,对于图中这样的系统,由于主从关系,站点3,4,5,6的PLC被设置成了从站,而对于像非智能型从站我是不是只能够挂到总线上,能不能够挂在比如说站点3上,怎么实现???   




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-01-28 08:35:22
1楼

挂在站点3好像要另外组态站点3,像这一样。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-01-28 08:47:04
2楼

   非智能从站也是挂在 DP 网络总线上呀

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2015-01-28 14:56:15
3楼


引用 zhu860423060 的回复内容: 挂在站点3好像要另外组态站点3,像这一样。

对,如果要挂在智能从站上需要对智能从站单独再组态,做为智能从站的从站。这样的好处是网络结构比较好,防止主网络节点过多,否则一旦主网络通讯线有问题影响面比较大,查找原因比较困难。