当前位置:
H1000变频器DP通讯求助
回复 | 人气 | 打印
收入不可 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-01-27 15:54:44 楼主

小弟用S7-300PLC作为PROFIBUS-DP通讯的主站,H1000为从站。哭-首先SI-P3的GSD文件就没有(哪位有给个啊!!!)

DP通讯能读写安川H1000的每个参数吗?如果能如何读写?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
安川电机客户咨询中心 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2015-01-28 09:06:06 1楼
  尊敬的客户:


       您好!

 

       GSD文件可以通过安川公司网页下载。

       DP可以读取H1000每个参数。

       如果是传统模式,选择Extended data1 Register Map,从第16个字节开始选择寄存 器,寄存器地址参照MODBUS地址。

       如果是PPO模式,则通过自定义内容,重新组态,可以读取每个参数。

 

 此致


---------------------------------------------------------------------- 
安川电机 客户咨询中心 

上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn 
----------------------------------------------------------------------

  回复 引用 举报
自动化帅 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-20 18:19:32 2楼
 


回复内容:

对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户:       您好!        GSD... 内容的回复!

-------------------------

你好,GSD文件在官网找不到呀,能否给个链接?

  回复 引用 举报